发布于 2010-08-19 10:29:39
4楼
以太网通信分成两种:S7通信(西门子产品间推荐使用)和S5兼容通信(TCP,UDP,ISO ON TCP等)。
1.S7通信:
S7-300的以太网模块使用FB12,FB13(通信双边都要编程)或者FB14,FB15(通信一边编程)。
S7-300集成以太网接口的即PN口CPU和S7-400 PLC使用SFB12,SFB13(通信双边都要编程)或者SFB14,SFB15(通信一边编程)。
2.S5兼容通信:
S7-300的以太网模块使用FC5,FC6
S7-400的以太网模块使用FC5,FC6(数据量小于240个字节)或者FC50,FC60(数据量大于240个字节)。
CPU集成PN口使用FB63-FB66建立连接和收发数据(编程繁琐不推荐)
推荐S7通信,优点多多:1.数据量大
2.产品兼容性好
3.编程容易
只有设备是第三方时推荐使用S5兼容通信。