quote:以下是引用海霞在2010-08-18 11:55:37的发言:
一点不成熟的看法,仅供参考!敬请各位同行指正!
1、逻辑混乱
只见置位,没有复位,如何工作,如何进行循环?
M1.1冒出来又没有继续参与工作。
SM0.1置位M1.0似乎可以不用,直接用I0.0加上限制置位M1.1即可
就算SM66.6是脉冲结束的标志位,M1.2和M1.3同时置位无法完成楼主的意图。何况没有见过这么用SM66.6的。一般调用脉冲完成的中断。
2、脉冲发生错误。
SMB67没有赋值
SMW68没有赋值
PLS一般为边沿触发调用
停止时必须再用一次PLS
谢谢你的回答!!!
1.、由于是第一次用高速脉冲输出指令来写程序,是有点乱,我的目的是想按照顺序控制的思路来写的。你说的SM0.1和M1.0我看是可以不用的。
2、SM66.6是没有单独使用的,我后来看了一些程序是没有的,这主要是我对此指令不是很理解造成。
3、SMB67没有赋值,SMW68也没有赋值!
4、PLS一般为边沿触发调用,这里上升沿和下降沿都可以吧?