发布于 2010-08-19 19:52:39
5楼
607 电流控制器输出受限制
原因 尽管已经输入了最大电压,但输进的设定点在电机中不能产生效应。其原因可
能是电机未被连上或者丢失了某相位。
处理措施 - 检查连接电缆,电机/驱动变频器(相位丢失)。
- 检查电机接触器。
- 有DC连接电压出现吗?
- 检查DC连接总线条(检查螺钉是否是紧固的)。
- 在功率模块的Uce监测功能已经有响应了(用断电或者通电来复位)。
- 更换电源模块或者控制模块。
解决 RESET FAULT MEMORY(将故障存储器复位)
停止响应 可参数化的
喜欢使用西门子系统