回复:802D报警

sxdjdc

  • 帖子

    894
  • 精华

    10
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-19 19:52:39

5楼

607 电流控制器输出受限制
原因 尽管已经输入了最大电压,但输进的设定点在电机中不能产生效应。其原因可
能是电机未被连上或者丢失了某相位。
处理措施 - 检查连接电缆,电机/驱动变频器(相位丢失)。
- 检查电机接触器。
- 有DC连接电压出现吗?
- 检查DC连接总线条(检查螺钉是否是紧固的)。
- 在功率模块的Uce监测功能已经有响应了(用断电或者通电来复位)。
- 更换电源模块或者控制模块。
解决 RESET FAULT MEMORY(将故障存储器复位)
停止响应 可参数化的
喜欢使用西门子系统
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。