两个Pt100的热电阻,分别经过两个变送器(0-100度,4-20mA)接至SM331模拟量模块,1号变送器在FC105中看到显示31度,2号变送器显示70度(肯定有问题),为了找原因,把1号变送器至热电阻的线拆掉,把2号变送器至热电阻的线接至1号变送器,结果都是32767,接着把变送器至PLC端的线亦对调,情况一样。最后按原来的接线接好,发现一个显示32767,一个显示-4800,无论我怎么调线情况都一样。请问大家,这是什么原因?帮忙分析下。