发布于 2010-08-20 20:16:26
7楼
1.漏电保护器工作原理:
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
2.常见错误接线:
安装人员的不规范接线,将 插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子, 当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作
三相三线制漏电保护器,因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸
3.最后要指出的是:漏电保护器安装位置不能太高“试验按钮”要处在易操作位置,按试验按钮的目的是模拟人为漏电,强制使漏电保护跳闸,验证能否正常工作,至少每月试验一次。如果失灵或不动作时,应立即拆下来修理或更换。试按按钮的时间每次不得超过IS也不能连续频繁操作,以免烧毁试验电阻扣线圈。
附: 选用口诀:
选择漏电保护器,供电方式为第一。
单相电源二百二,二线二级或单级。
三相三线三百八,选用三级保护器。
三相四线三百八,四线三级或四级。
正常情况下, 当设备三相负荷平衡,其一次电流的矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;TAN二次线圈无电流输出,脱扣器YA不动作, RCD正常合闸运行。
当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经大地回到电源变压器TM而中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iu十Iv十Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA动作,漏电保护器RCD掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。
漏电开关就是通过检测流出的电流是否等于流入的电流来判断是不是有漏电来进行工作的。所以不论你是三相还是单相,原理都是一样的——都是基于基尔霍夫节点电流定律!
漏电开关的检测元件就是一个互感器,穿过该互感器的导线的来回电流如果相等,则这些电流感生的磁场相互抵消,互感器的二次则不会产生感应电势(流),脱扣机构就不会动作,因此这个互感器又称之为零序互感器。
根据三相交流电的原理,三相电流的矢量和为零,这说明不论你三相电流怎样不平衡都好,流出的电流必然等于流入的电流,除非你有漏电,这才使流出电流不等于流入的电流。
三相四线电路和三相三线电路一样,只是多了一条零线,不平衡电流是通过零线回到电源处的,它仍符合基尔霍夫节点电流定律。
通过以上分析,漏电开关跳闸,与三相电流不平衡无关,只与线路有漏电或者接线错误有关,又或者漏电开关本身有故障!
除非你不懂得什么是三相电流不平衡?什么叫三相电流不平衡?把因漏电造成的流入电流不等于流出电流说成“三相电流不平衡”!