我前两天又翻出几年前的一台故障变频器。注意:也是同一外形尺寸的(11KW)。拆开检查,发现也是同样地位置烧毁。我分析不应该是接地问题。
因为故障后的变频器检查,没有过压、过流的故障记录。
而且就工厂供电的零线(中线N)来说,也是允许存在有<50V的交流电压存在。
从需要断开的Y电容来看。它没有使用安规的Y电容,而是使用了用于消除脉冲的等级X1电容,明显是为了提供一个高频泄漏的回路。
因此,感觉是变频器内部存在比较弱的位置,当灰尘较大,加上湿度较大季节、或当含有导电粉尘积累时,造成该部分负载近乎短路、电流过大,最终造成内部层线路烧断。
正常情况下,这一侧(直流母线的电容、开关电源)的热度也是比较高的。