今天又拿出坏的变频器仔细看了一下,上图的电路板还不是三层板,而是四层板!烧断的部分:一路通往直流母线的‘+’极,另一路通往直流母线的‘-’极,都是中间层的铜箔,线比较细。而两路的中间部分的电路比较复杂,有开关电源的控制部分,有直流母线的稳压部分,有直流母线的电压检测的采样部分,还有通过‘Y’电容接‘PE'部分的,等等。
看电路,分析了一下:这种将电路板烧坏而’鼓包‘的现象,说明电流已相当大!只有短路才能造成这种局面。而如果是直流母线短路的话,坏的应该不是这个地方!坏的应该首先是’整流桥‘,可现状:’整流桥‘是完好的!我觉得应该是直流(不是全电压)对’PE‘短路所致。然而,’直流‘对’PE‘是不通的,因为有’Y‘电容,只有交流成分才能通过。所以我的分析是:'PE'带电!(接地断路并带有交流电),当直流母线的交流成分电压超过一定能量的时候,这种短路就发生了。这种情况,我觉得将“Y”电容去掉就不会出现了!
以上分析不知对否?请大家谈谈看法!谢谢!