应对措施呢?上图右侧设备仅仅是使用三相电源,没有使用那根零线N。如果使用了那根零线(设备中使用了单相供电的220V),结果会更加要命。
其实,这种情况是可以查出来的。我的方法如下:
因为工厂配电变压器的输出电压,按规矩是按额定电压提高5%供电的。
在工厂运转期间,只要带一块万用表,分时段,分别测量一下A、B、C对N的电压就可知道线路状况。如果出现三相电压不一致且单相低于额定电压5%,例如:210V。中线N肯定会有问题。至少可以断定N线有较大电流。
在此种情况下。设备的外壳则不可以接到PEN线。同时,该设备的外壳接地线必须仔细考虑。要么具有很小的接地电阻,要么使用合适的零序电流断路器(漏电保护),作为安全保护。