现场案例:德国引进的设备,20多台6SE7018变频器(书本型),一段时间由于控制柜的空调损坏,每月损坏变频器4-6台,全部是功率单元损坏,当时也咨询了很多专家,一直没有解决,直到空调修复,故障率降为0。