孔板流量计算

已锁定

RITAL

  • 帖子

    680
  • 精华

    1
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-14

白金 白金 如何晋级?

孔板流量计算

5499

12

2010-08-24 01:35:40

请教下使用s7_300plc计算孔板流量测量问题,孔板是通过差压变送器给出4-20mA的差压,再通过公式计算流量的,是不是这样的,孔板供应商提供的流量计算书如下:
节流装置设计计算书
设计标准 GB/T 2624-2006(V2.06)
流量值状态: 0℃ 101.325KPa
密度值状态:工作状态
最大流量: 130.00 Nm3/h 常用流量: 96.00 Nm3/h 最小流量: 40.00 Nm3/h
工作表压: 0.01000 MPa 工作温度: 25.00 ℃ 操作密度: 0.71228 kg/m3
地区大气压:1000 mbar 管道:φ73×5 mm 流体粘度: 0.01107 mPa.s
等熵指数: 1.29860 压缩系数: 0.99813 相对湿度: 0 %
管壁绝对粗糙度: 0.075
管道材质: 20#钢 线胀系数: 0.00001116 mm/mm℃
节流件材质: 1Cr***i9Ti 线胀系数: 0.00001660 mm/mm℃
计 算 结 果
刻度流量: 130.00 Nm3/h 差压上限ΔPmax: 1000 Pa
最大压损: 646 Pa 常用差压ΔPcom: 545 Pa
开孔比 β: 0.579962 流出系数C : 0.615116 可膨胀系数ε: 0.998503
最大雷诺数: 47123 常用雷诺数: 34798 最小雷诺数: 14499
计算误差 E: -0.000010 % 流量不确定度e:± 0.77 % 流量系数α: 0.653173
前直管段 L1 : 2.40 m 后直管段 L2 : 0.40 m
工况下开孔d : 36.54 mm
20℃时节流件开孔d20: 36.537 ± 0.018 mm
计算公式 Q = 0.00398440 *d^2*ε*α*(ΔP/ρ)^0.5 Nm3/h (0℃ 101.325KPa)

该计算书看不太清楚,不知用plc计算流量是不是就是把4-20mA转换成物理量压力代入该公式就是流量值了,谢谢赐教!
孔板流量计算 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54631条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。