室内温度高,可能引起CUVC板性能不好,或者是电子元件性能不稳引起来的,当你在处理时,停机,温度下降后,性能好些了,所以就可以了.我遇过一个继电器输出的,直接带现场的电磁阀,拆了阀线后,测量正常,一接上就不能动作,阀上的电压近为0V,但一拆直接测量正常,后来检查来检查去,才发现继电器输出的不能带载了,换点修改程序后正常.你说原来的点坏了吗,也没有坏,就是不能带载,一带就没有电压,同你的差不多.你这样的情况你再观察下,说不定下次还有可能出现.也有可能不再出现了.