quote:以下是引用阿康!在2004-06-23 13:12:56的发言:
小弟使用欧姆龙光电编码器 E6B2-CWZ6C ,实际使用效果不佳,听说要外接电阻.但不知如何接,接多大.望高人指点.!!!!拜谢!!
没错,说的对。我使用的欧姆龙编码器和你的型号一样。不知你使用的转速范围是多少?,好像(我没有核实他的指标)他不可以转速太高,或者说,他的频响比较低。这是其一,其二,他的抗噪声能力比德国的产品也差,这是使用中比较的经验,没有指标比较。比如同样的系统、同样的现场布线,两种传感器的效果就不一样。尤其用在交流的变频调速系统,我用欧姆龙的就不行,总是报“编码器故障”而使用图尔克的就没事。
至于外接电阻,我倒是没有听说需要另外附加。你用的型号不就是集电极开路型的吗?必须要你来外接上拉电阻呀?怎么还要另接呢?难道你没有接上拉电阻吗?那可是闹笑话了。不会是这样吧?哈哈。