好久没发帖,发个帖冒个泡。
客户反映打雷的时候所有的MM430报F0003,而MM440没有这一问题。MM440的动态缓冲功能在这时候就显神通了。MM430就遭殃了。
想通过P2100屏蔽这个故障,又没法屏蔽。建议客户通过PLC接受变频器的故障信号,然后给变频一个故障复位信号,变频器设置,然后再使能变频器的自动再启动功能。客户又不接受,说系统已经完工,这样改动太大。
欢迎各位大侠给出指导意见。