回复:雷电造成MM430报F0003的讨论

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-25 17:25:07

1楼

在找答案中看到相关的讨论,并给出了打雷欠压的原因:
雷电引起电压低的原理:当雷击线路附近的大地时,由于雷电通道周围空间电磁场的急剧变化会在线路上产生感应过电压,对35KV及以下的水泥杆线路会引起一定的闪络事故.感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作”
采取措施:做好单独的接地,特别是高压测,接地要牢固,接地电阻最好小于10欧,不能大于20欧
自动启动,电压跌落后,变频器检测到电压跌落幅度大于设定的幅度,所以会报故障!

疑惑,动态缓冲这个功能是只和软件有关吗?还是和软件和硬件都有关系?