MM440具有动态缓冲功能: 即最小电压控制器。MM430没有。这和变频器不同型号的内置控制软件有关。
对于采用架空线的供电系统。一般都有雷击造成闪络后的跳闸的自动一次或二次重合闸系统。 对此种故障的MM430对策,也可以考虑使用自动再启动功能P1210,失电短暂的情况选择“电源消隐”的那几个再启动参数。断电时间稍长的可选择“电源中断”的那几个参数。如果端子线被占用,则可考虑使用内部的“自由功能块”+输出继电器配合给出受控的再启动功能。
对于设备的“接地”问题,不可以随便接地作为防雷保护。也不可以都采用≤4Ω的标准,那会出事故的!
不同的等级的供电系统,有不同的要求。不同的中性点接地方式,接地电阻要求也不一样。不可以随便地去自己做一个接地。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?