quote:以下是引用在路上之愚公在2010-08-25 08:37:59的发言:
知道啊,热电阻和热点偶都是温度传感器。测得都属于模拟量
???
这只是广义的“模拟量”概念,与PLC中所定义的“模拟量”是有区别的!
它们是温度传感器,业内人士都知道。但是它们的信号特性是什么?
PLC中所指的“模拟量”是通用的标准电信号,不管它测量表示的是什么参数,一概是0-1VDC、0-5VDC、0-10VDC、4-20mA……通用的模拟量采集模块只能接收处理这些标准信号。热电阻、热电偶必须经过二次变送器转换成标准信号才能为模拟量模块采集处理。
热电阻和热电偶是两种截然不同的温度传感器,自然也是两种截然不同的电信号形式。热电阻的本体是合金,其电阻值与温度相对应;热电偶是两种金属的复合体,在两种金属的接触表面形成的电势与温度相对应。因此这两种传感器信号放大电路时不一样的。
由于温度是过程控制中使用最广泛的参数,而温度检测最常用的传感器就是热电阻和热电偶,因此S7-200专门配备了热电阻模块和热电偶模块,可以为用户省略了二次变送器,简化了系统环节,也简化了编程。