回复:关于变频器与其匹配电机的选型

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-26 23:10:47

4楼

quote:以下是引用linuxforever在2010-08-26 12:25:55的发言:
就因为是反抗性恒转矩负载,我打算用7.5kw的无传感器矢量控制的变频器外加普通三相异步电机可以吗?还是像楼上说的要10kw的变频器和10kw的变频电机?
改造项目选型可不是这样的。什么原始数据都没有提供,就选择了?呵呵,设计工程师的工作就这么简单吗?非也。
任何一个传动系统,都要有一个转速范围和扭矩范围,他们包罗曲线面积,就是这个传动系统所覆盖的功率范围。原系统的范围在哪?新系统的范围在哪?你知道吗?你如果不知道,那选择的数据有根吗?这可不是猜出来的,是设计和计算出来的呀。
好好研读下旧系统的技术参数和指标,计算好了他的功率覆盖范围,再来讨论选择什么交流电机去满足他的要求吧。