回复:MM440变频器雷电时欠电压报警处理方法

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-27 09:25:39

2楼

最近雷挺多的啊……
可以看下P1256是否为0,默认为0,就是保持直流回路电压,直到跳闸。也可以修改下P1257的值试试。要知道,这个动态缓冲功能并不是万能的。如果产生的能量不足,变频器可能由于欠电压而跳闸。
动态缓冲不能解决问题的时候可以将P1210=3,在发生欠压故障后可以自动再重启。