quote:以下是引用西门子Auto在2010-08-19 14:30:02的发言:quote:以下是引用冬日在2010-08-19 09:10:28的发言:
通过查看in_Output地址可以发现,在使用M区地址时,int_Output使用的地址就是实参地址M区地址,而使用DB区地址时,int_Output使用的地址是V区地址,也就是OB1的L区地址
-----这算西门子的Bug吗?
这个不能算是Bug,完全描述DB地址需要使用到6个字节,前两个字节为DB号,后四个字节为偏移地址(参考Pointer结构),而ACCU只有4个字节无法完全描述DB地址,所以系统先将db区数据内容保存到V区再将值传递给FC形参,而M区地址只要4个字节就能描述(前两个字节为0,参考Pointer结构),所以直接将地址传递给形参。
我还是觉得算,没有说明书特别指明功能块不能用DB数据。