回复:为何step7不能在变量表中准确监控到分布式I/O模块的I点状态?

冰凌

  • 帖子

    381
  • 精华

    3
  • 被关注

    41

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-08-28 00:49:57

1楼

是因为你程序中硬件组态中并没有加入你的这个输入模块.至于那个输入状态指示灯点亮,是这样的:只要输入的点与M端有24V电压,它都会亮,而不管它是不是被PLC所读取. 事实上:你的硬件接上了电,但硬件组态中并没有要求它参与到PLC的运行中去(HW-CONFIG中没有这个模块)