回复:802c的MCP面板键循环启动和复位键损坏,用备用键替换,在程序中如何修改

飞不高

  • 帖子

    1247
  • 精华

    3
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-28 10:58:25

8楼

你的想法是可以实现的,但必须要修改PLC
方法如下:循环启动键地址为:V10000003.2,复位键地址为:V100000
03.0
自定义键K11地址为:V10000004.5,自定义键K12地址为:V10000004.6
你可以把自定义键K11作为循环启动键,自定义键K12作为复位键
先上载PLC程序,用交叉参考找到V10000003.2,全部替换为V10000004.5
用交叉参考找到V10000003.0,全部替换为V10000004.6
如果对PLC不是太熟悉,建议你就不要修改了,还是买块MCP换上吧,应该不贵。