回复:直流电机工作在弱磁点附近,负载突变导致转速震荡,如何解决?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10075
  • 精华

    508
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-06-25 10:20:42

0楼

TO 水至清斑竹:
我使用的系统确实是6RA70系统,电机功率在1500KW-400KW之间。
系统是否改装与本主题有关系吗?调速系统的工艺性如何解决?还望指教。
TO YMING:
是的,我认可电机在基速以下也可弱磁的观点。但弱磁是以牺牲转矩为代价的。这也是弱磁以后特性变软的原因吧。
TO 长风万里:
我认可系统震荡是参数没有调到最佳的观点。这次到现场以后,我做了以下工作:
1、系统在运行一段时间后,即在热态时,重新做了电流环,转速环和弱磁的优化;
2、在过钢时利用DRIVEMONITOR录制电流、转速等参数,并根据波形不断调整电流环和转速环的参数,重点是转速环。
经过以上的调整,系统恢复时间可控制在250ms之内,完全能满足工艺要求。
TO KDRIL:
感谢您对我的帮助,您的思路和见解给我解决本问题提供了许多借鉴。谢谢。
十八架轧机确实是需要一架一架调的,如果赶上一个时间控制紧的工程,我们工程结束后就象是涅盘一次了。
真希望能从你说的天津那资深专家那里得到指点,咳,我认为这样的技术是没有必要保密的。这毕竟不是什么高科技呀!
感谢各位高手的指点,谢谢!