回复:MM4 DP通讯的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23376
  • 精华

    891
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-28 21:51:31

3楼

正确。绿灯闪烁,表示保文错误、有冲突、不能接受。但通讯是正常的。
要理解装置上的网络通讯过程。并不是装上个DP模块就一定要用它来控制启停、速度。完全也可以只是用来检查状态。因此,你需要控制它时,至少要让它知道下面要通过网络来控制了(本地指的是BOP面板,远程指的是端子,还有一个就是PLC,通过网络)。因为启动变频器意味着机器运转,因此,为了安全!它要求是在原来低电平状态下转到高电平才开始运转。所以要首先先写零(包括停机时,一直保持轮询期间传送0)。启动再保持高电平1。
其含义并不是初始化。USS控制也是一样。