那当然是:设置正确,接线正确,制动电阻不发热还报F0002过压。
但一般不是外部短路,不会坏。它是智能的。
一旦过压,首先按100%的负荷率动作、卸放电流、降低电压。同时内部计算电阻发热(按发热量积分的模型),当到达量值后,再按你的设定百分比卸放电流。只要这期间电压恢复正常,立即停止。

因此,你应该根据情况选择一个合适的百分比。(可用二分法呀)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?