回复:昨天跟人讨论,老外做程序的时候,喜欢将PIW和PQW先放在M区中,再处理?关于好处我们有不同意见

Li_S

  • 帖子

    259
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2010-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-29 15:52:57

33楼

我想是因为I/O区寻址已超出该PLC标出的最大值.所以:
1、I/O区可以对“位”寻址,而PI和PQ区不能,PI和PQ最小寻址单位是BYTE,如PIB256、PQW300...
2、I/O区,按西门子的定义应该叫“过程映像区”,本身这个过程映像区自己也是带有外设地址的!比如IB0,它对应一个PIB0, 它俩不同之处在于每个PLC扫描周期的开始,系统会将PIB0里的数据刷新到IB0内, 然后在接下来的一个扫描周期之内,IB0的数据均保持不变(当然,如果调用SFC在程序内刷新输入端口,那又当别论),而PIB0则是实时的,即完全物理意义上的端口! 所以我们看到一些S7-300标出最大I/O寻址为1024位,算算看,一块CPU带四个机架,每个机架装满八个模块, 每个模块最大32点,那么4*8*32=1024位=128BYTE ... ...超过这个以后就是外设通道了,就只能以PI或者Q来表示了,而且这就意味着不对直接对“位”寻址了! 如果你非要对位寻址,怎么办? 很好办:
L PIB256
T MB0

那么MB0里的位就对应了PIB256的八位。