2楼
测试网络品质的工具很多:西门子的诊断中继器、第三方的工具:ProfiTrace等。BT200一般由于网络线测试(离线)。
关于这个网络故障的一些问题:
1、无法读取的是那个烧过的模块吗?如果是,建议将接口模块与别的站点对换后试试故障是否转移,从而判断是否接口模块问题。
2、一般是在程序中增加空的OB82、OB86来避免死机(不知道你的CPU型号?)。只是掩盖了故障,还是要想办法排除故障。
3、检查通讯电缆、该站点的接地情况,确保接地正常。
4、接口模块电源和I/O模块电源相同吗?如果相同,则电源也可能受到了380V的冲击,建议更换试试。
5、另外,你的网络线有没有经过脱落的部分,如果有,建议更换该段电缆试试。
当然,以上措施要逐个试验、排除。