quote:以下是引用ruixin2在2010-08-26 12:25:53的发言:
611D世界上只有SIEMENS 840C/810D/840D才能控制,是专用总现控制.
611U是通用的,可以用模拟量和PROFIBUS.
哦,是的,只有611 universal 才可以实现与s7挂DP,并通过DP控制。
还是书看少了,没有发现两者的区别,一直混着说。
另外,挂在S7-300上作全闭环(位置控制),控制卡要选择双轴,功率模块是单轴。simocomU配置时,选择位置模式,再在后面对两个编码器配置。至于DP报文有无讲究,目前正在研究中……