虽然看似一个简单的问题,如果仔细研究一下,会觉得很有意思!
MM430和MM440的操作面板有两个地方不同,MM430面板上手动键的位置,在MM440面板上是正、反转键。MM430面板上自动键的位置,在MM440面板上是点动键。为什么按了MM430面板上的手动键就能切换到面板控制了呢?
这就是MM4功能强大之处的一个体现,BICO功能和三套参数切换功能应用的一个例子。请看下图:


其实,在MM430中出厂参数默认的第二套参数(IN001)就是为面板上的手、自动键切换保留的,出厂时,P0700(0)=2,P0700(1)=1,P1000(0)=2,P1000(1)=1.
当按下面板上的手动键时,r0019(C)=1,P0718=1,这时,P0810=P0718=1,于是,r0054(F)=1,变频器就切换到第二组CDS参数组工作了。
这样看来,假如我想要把MM430操作面板上的自动键(AUTO)定义成点动键(JOg),岂不是也很容易!同理,将手动键(Hand)定义成其他功能键,等等。有兴趣的可以试一试!