3楼

quote:以下是引用liuliusheng在2010-08-24 19:44:36的发言:
CPU417模拟量:最多8192个包括输入和输出,数字量:最多131072个包括输入和输出.

您好!
过程映像区 输入输出分别为16K,按这样计算的话,应该是8192个I+8192个O?模拟量模块的地址也没有重复,我可以设置IW8190,和QW8190,从这个来看,最多可以带的模拟量个数,是不是I+O的个数呢?谢谢!