发布于 2010-08-30 15:48:28
2楼
1、推挽编码器不能把反向信号接进FM450-1(因为推挽的为24V)?
确实是这样,手册说的很明白,这个跟硬件设计有关系。
2、由于推挽编码器只能接正向信号,如果我选带正反向信号的编码器,由于反向信号未接进计数器模块(反向信号悬空可以吗),那么她的传输距离还为250m吗?
首先反向信号可以悬空,这个是肯定的。传输距离应该还是250m,250m是理论值,如果现场干扰等原因,可能解不了这个长,不过250m做够了,如果真的有250m你也不会采用这种方案吧,分布式是不是更合适一些。