quote:以下是引用yming在2010-06-12 20:23:56的发言:
和我猜想的是一致的。
我一直在想:即便电机处于发电状态,当外部断电时,拖动系统的能量也就是负载的全部“储存”惯量(除非有其他发动机做负载发电)。因此,故障电流也就是当时负载的电流,不应该造成可控硅损坏。
前几年不是也炸过?后来还是改变电力变压器抽头,改成现在全年电压范围360-390V,不再炸了。
TO Y侠:
能量守恒没错,但电流不一定小:I=(E-U)/R,电动时U大于E,回馈时E大于U,R为导线阻抗、变压器二次侧阻抗,以及变流装置内阻之和。当电源电压U跌落甚至降为零时,电流可能远远大于正常工作电流,快熔或可控硅被烧断万难幸免,且多为成对烧毁。