quote:以下是引用全聚德在2010-08-30 09:02:14的发言:1:我的意思就是想大概的估算一下电机的转动惯量,类似于1kw=2安培电流的意思。
2:“电机的转动惯量确实不用计算,电机制造商会提供这个数据”这个确实是这样的,但是有一个小问题,有些现场没有详细的电机资料,只提供电机铭牌上的参数,这种情况下,就需要计算电机转动惯量。
关于2,如果是仅仅想知道电机的转子转动惯量,没法估算。只能查电机手册了。而国内的电机与西门子的电机,就是同功率、同极对数的也不一样,好像都小一个机座号呢。还是查样本或查技术手册吧。另外,仅仅知道电机的转动惯量有什么用呢?真正有用的是电机轴系的转动惯量,对控制参数起作用。仅仅是电机的,用处不大。
西门子的MM440变频器,在优化时可以自动计算并显示这个参数,电机转子的转动惯量。我对比过厂家提供的数据,基本差不多。所以,如果是交流电机,用MM440作控制,可以得到这个数据。是通过检测并计算的参数。直流控制器没有这个参数,但有转动惯量自动补偿参数。滞留的装置与6SE70的变频器一样,也可以通过自动优化,获得电机“启动时间”参数。通过他可转换电机的转动惯量。
上述,除了MM440可以单独计算电动机转动惯量以外,工程型的装置,都是要脱开电机负载轴做测试,获取空载轴状态的“启动时间”,然后再计算电机的转动惯量。关于电机转动惯量中电机转矩与转动惯量、加速度的计算公式,就是电拖基础了,任何一本相关教科书都有描述。这里不再赘述。