变频器使用中的一个故障

450

0

2010-08-30 20:26:27

在我们使用中的变频器,为了很好的定尺,由几个变频器控制一段辊道,在辊道切换分组时,使用的是接触器来分段的。使用中一个接触器烧粘在一起了,当变频器送电切换时,一个变频器里面的板子烧了。这种现象就象电机正转与反转同时来的情况。我时这样想的,就是现场电机接地,短路,大不了烧了保险,变频器报故障,怎么会烧到板子呢?当时处理是换了一台新的变频器,换上后,由于没有检查现场,变频器内部冒烟,很快停电后检查,发现现场有接地故障,再检查就发现了接触器粘连了,更换了接触器后正常。现在我不知道为什么会烧了板子呢????是不是歼复了???