回复:应用探讨—MasterDrives VC 常见故障及诊断

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-30 21:09:26

22楼

我在工作中遇到过这样的事,当时风机由变频器驱动的,在使用一定的时间后,就报F006故障,后来一送电就报,不能复位。我当时的处理过程是,测量进线电压正常;拆了变频器的输出线路,运行后测量输出电压,正常,当时就检查电机侧,发现接地;后来进一步确认后,发现电机损坏引起来的。
过电压是电机接地引起来的。这种情况书本上没有的,看来故障的原因要分析才行的,并非书上说的就是你遇到的故障,即不要盲从书本。