FM355异常故障的解决过程

3639

1

2010-08-31 09:18:32

star star star
呵呵,我们公司既然接了一个DCS工程,前一阵子忙于这个工程,好长时间很上网了。呵呵,很久没有做工程了,很多东西都忘了。
今天说一下前些日子去给客户调试一FM355遇到的问题。
呵呵,以前没用过,心里挺没底的。到了客户那里,呵呵一排的研究生和老师,让我更没底了(我学历低啊)。经过一番对FM355的解释,最后客户还是要让把FM355调试一下。硬着头皮就开始组态,下载。客户的项目是化工厂的项目,输入/输出都加了安全栅。热电阻输入信号经过安全栅变成4-20MA信号,再接入FM355的输入。输出再经过安全栅,控制变频器。硬件组态下载之后,CPU一切正常。可FM355的上SF灯亮,在线查看FM355的模块信息,只是简单的报输入错误。因为只接了第一路信号,就以为是别的信号的开路故障,就没有再管,但第一路的模拟量输入值不对,显示值超出量程范值范围. 一通查,没有查出原因,只好拿了一个信号发生器,因为缺省就是电压输出,就把FM355设置成电压输入,模拟量输入正常,SF故障灯消失。但再把信号发生器改成4-20MA输入,则SF故障灯又亮,很是奇怪!这时想到例子程序中有一断诊断程序,就把诊断程序修改了一下,下载到CPU中,对照手册查诊断输出代码,既然报模拟量输出存在短路现象,怎么可能?难道是安全栅的问题,让客户把输出的两个线从FM355中断开,故障灯消失,模拟量输入正常.再一查,安全栅没有供电,难道安全栅不供电,FM355会认为存在短路现象?把安全栅正常供电,再把模拟量输出接到FM355上,SF灯正常,问题解决.
总结一下:
对于FM355这样的高级模块,本体有很多诊断功能,当出现故障时,利用本体的诊断功能再加上FM355的手册(通过手册可以查到故障位的意义,手册真的很重要!)可以很快的定位的问题.