Network 1 // 网络标题
// 主程序
LD SM0.0
= L60.0
LDW>= VW2, +10
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR0, L63.7
Network 1 // 网络标题
// SBR0
LD L0.0
EU
MOVB VB0, SMB34
ATCH INT0, 10
ENI
S M0.0, 1
SI Q0.0, 1
Network 2
LDN L0.0
RI Q0.0, 1
Network 1 // 网络标题
// INT0
LD M0.0
NOT
= M0.0
Network 2
LD M0.0
AW>= VW2, +10
SI Q0.0, 1
Network 3
LDN M0.0
RI Q0.0, 1
Network 4
LD M0.0
DTCH 10
MOVB VB0, SMB34
ATCH INT0, 10
NOT
DTCH 10
MOVB VB1, SMB34
ATCH INT0, 10
看行不行忘大家多多指点,有PLC的帮忙测试下。