1.为了保证100%的回馈制动能力,除了第一次我使用不带自耦变的以外,我后来再没有使用过不带自耦变的了。都是带自耦变的。
2.书写错了吗?没有哇。选择“是”,是自动判断“永久下降”的用法;选择“否”是靠外部选通的控制“永久下降”。中文说明书没错!
3.在说明说中,给出了带自耦变和不带自耦变两种典型电路接线。都是推荐的。都是可以使用的!