quote:以下是引用ansaldo888在2010-01-16 19:45:04的发言:
在现场N和PE虽然在柜子里是2根排,但是实际上时接在一个接地极上,但是我用万用表测试N和PE的时候,万用表发出,嘟,嘟的断续声音?

那是你变压器的问题,可能你的系统零线和地线不分,即当零线用有当接地用。所以回出现你说的情况。