有个项目,共5口蒸煮锅,在区域画面分配时设了每口锅一个画面,并设有一总览画面。现在程序和画面都完成了,在进行OS编译时,系统会自动生成二级PICTURE TREE,一级为“总览”,生成的5口锅画面都在总览的下一级,而在运行状态下,顶部的菜单栏只有一个“总览”,单击后显示总览画面,却没有二级的5口锅的画面选择按钮,为什么?另外我想让5口锅与总览画面在同一级上,如何处理?我现只能手动修改PICTURE TREE的层级目录,将总览与5口锅均放在一级目录上,处理为平级,以达到显示正常,这种显示方式也是工艺的要求。
但查看西门子的资料,显示如下内容“OS编译时.......不要对PICTURE TREE结构的手动修改,特别是最顶层画面的区域名的修改...”,说是会影响操作面板的权限管理。而我现在所做的修改,恰恰就涉及对最顶层的修改啊,而且确实有时操作面板会变成只读,无法操作,有时甚至连重启都无法恢复。用GHOST备份恢复系统后重启电脑才能操作。
求高手指导如何处理。