前几天调试一套PLC控制柜,出场调试就是组态硬件,然后逐一对PLC的IO点查看接线是否正确。其中有一个控制柜下载完硬件组态后CPU正常启动,硬件上都没有报错。可是监视变量却失败,硬件在线查看发现所有IO模块均错误,提示组态与实际不符。再次仔细对比硬件组态和实际模块没有发现错误。突然想起上次调试发现的问题是PLC的U形背板没有安装,这次难道是同样的问题?拆掉模块发现背板都安装了,没有问题。这就奇怪了?再一次仔细检查,一个细心的同时发现了:IM365接反了。本来send一端需要安装在cpu机架,receive按在远程机架,结果工人按反了。改过来之后一切正常了。
看来调试时真是什么都可能发生呀,需要非常细心才能处理好问题。