回复:pcs7v5.x升级,面板不显示,请教!

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-09-01 12:52:09

1楼

1.因5.X版本使用的数据库为SYBASE,且FACEPLATE使用的OCX控件的方式。
2。而V6以上版本使用的SQL SERVER数据库,且FACEPLATE使用的动态对象的方式。
3。WINCC移植只是升级其中的一部分,更新了数据库,但FACEPLATE得方式并没有更新。需要在@PCS7_TYPICAL.PDL中进行UPDATE。在WINCC中PDL文件中动态连接中有个UPDATE的选项(具体名字我没记住)进行更新。具体细节还是要看升级的相关文档。
4。LZ还是把升级的文档详细的看一遍吧。这个是必须的。
5。可以直接升级到V6.1然后再升级到V7.0
6。升级是一个系统工程。如果原来的项目是标准做法,那么升级起来还是较为容易的。但如果使用了非标准的方式,那么就需要LZ自己实验,完成相同的功能了。