quote:以下是引用柏林在2010-08-30 14:55:04的发言:quote:以下是引用全聚德在2010-08-30 11:50:40的发言:
高炉探尺控制没调过,但是听说过。提尺为速度控制,放尺为转矩控制。利用比较器对比他的限幅值和实际的转矩。实际转矩大于限幅值,就触发变频器停车。实际转矩小于限幅值,就下放,跟着料面走。这是我自己的想法,不知道行不行。有懂的兄弟给指教一下。共同学习一下。
全侠,提尺为速度控制,放尺为转矩控制,我明白。但下放探尺变频器要不断地启停吗?
另外,速度控制和转矩控制是怎样切换的,可通过开关量输入切换吗?
速度控制和转矩控制是通过控制字的27位来切换的,可以通过27位来切换。