我们这某段工艺用了3个PC机(OP1-OP3)来监控还有一台工程师站,系统用的是WIN2000,软件用的是PCS7 V6.1。其中OP3可能因误操作造成系统损坏,现将OP1机子的C盘GHOST,在坏的OP3进行恢复,并将恢复后的主机名改为OP3,WINCC项目中的计算机名也改为了OP3,插上网线后,发现OP1和OP3不能正常监控,数据时有时无,拔掉任何一个主机的网线,数据均正常,因采用GHOST的方式装的系统,所以在station configuartion editor中CP1613的MAC地址相同,可能是造成以上故障的原因, 因对station configuartion 如何设置不太了解,不知道如何修改OP3的station configuartion editor中CP1613的MAC地址。希望大家帮忙。谢谢