1,LZ计算距离时,选择的工作模式是哪个?如果照射的水泥地面,那么工作状态应该是接近于液面的计算。
2,PDM全称是Process Deveice Manager,是西门子开发的一种设备管理软件,现在被做仪表的人主要用来做调试用,通过它可以读出LR260的回波曲线和参数。当然不是免费的。你还可以用Supersonex软件来读取回波曲线。
3,如果误差是固定误差:比如你在测1m距离时,误差105mm;测量2m距离是还是105mm,那么做个offset就可以解决。如果不一样,那么麻烦点了,要做全量程的线性化,最好返回工厂。
4,真如LZ所言,误差105mm,是有点不太应该。可能出厂时设置零位距离没定义好,不过也不是什么大问题。
5,还有要注意的是环境温度。发射微波信号的HF模块在高温情况下会产生漂移现象。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn