回复:输入600V的变频器能否带380V的普通电机进行测试

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-09-01 21:51:27

11楼

quote:以下是引用冬日在2010-09-01 20:36:14的发言:一般来说,电压和电流(励磁电流除外)有很大的关系,跟功率更几乎是成正比关系,如果你的电机是空转的,那么几乎是没有功率的,变频器输出电压也很小,正常不会超过100V,不用担心会损坏电机。
这样理解?对吗?变频器的空载电压100V不到?
首先,变频器的输出电压是与电机转速有关的,额定转速下,电压就是额定值附近的。怎么会小于100V?
其次,变频器的输出电压,即便在额定转速以下,“平均电压”低于电机的额定电压,峰峰值确是直流母线电压!因为IGBT输出的是“斩波”电压。斩波!这意味着电机绝缘承受的是直流母线电压值。而不是平均电压值。
我是你的朋友