发布于 2010-09-01 22:45:27
7楼
具西门子的专家说是这么一回事:
直接从CPU上面挂的扩展模块可以全部不组态,记住是“全部”,这样的话CPU就会按“缺省”地址,也就是默认地址给扩展模块分配I/O地址。但如果你要对它进行组态的话,就要全部都组对,否则要是有一个没组对就会报错SF灯会闪。另外,你要是只组前面一部分模块而后面一部分模块不组,系统不会报错,但后面没组的模块就用不了。
最后总结就是只有三种情况:
1、全部都不组,系统按“缺省”地址分配,所有点都能用。
2、全部都组,可根据需要来分配地址,但要全部都组对哦!
3、若是只组态一部分模块,只有组态了点的模块能用,其它的模块都不能用。
打击可以毁掉庸人,但可以让强者百炼成钢