在下载中心搜索到解决办法;共享。
问题: 为什么在重新上电后,使用参数P0918修改的PROFIBUS地址在SINAMICS G120上没有被接受?
解答: 有两种方法来设置总线地址:
1 通过PROFIBUS模板上的DIP开关设定
2 通过用户输入值设定
如果使用参数P0918来修改PROFIBUS的地址,则编码器模板上所有的DIP开关必须要先设置为0。写请求必须直接写到RAM+EEPROM中。如果使用BOP来修改参数就可以保证这点。如果通过USS/Profibus来修改参数,那么必须预先将参数P0014的相应下标设置为1。地址只有在断电并再次上电后才能激活。
使用PROFIBUS模板时适用以下设置:
DIP开关为0 时,则在P0918中定义的地址(CB地址)有效
DIP开关不为0时,则 DIP开关设置地址的优先权高于参数P0918定义的地址值。