奥?看来搂主已经知道6RA23的授权方法了。那么,参数也是可以更改的了。不会改不了的。包括参数P58、P59。
如果系统报错“F34”,那肯定是硬件锁没有打开嘛。也就是说硬件置于写保护了。检查短路子位置去吧,肯定设错了。
6RA23可以控制直流电机在基速以上进行弱磁升速。这是肯定的。但是,必须要保证有两个条件才能成立。第一个条件是,按照说明书第10章推荐的外控励磁电路接线、并具备这样的外控励磁电路功能(可以买,也可以自己搭)。第二个条件是,正确的设置参数P77、电机的最高转速、以及说明书第7章励磁控制的相关内容的参数设置与调整。