PPI协议,介质:RS-485,通信速率:9.6K,19.2K,187.5K
传输数据量较少。
modbus 是公开通信协议,其最简单的串行通信部分仅规定了在串行线路的基本数据传输格式,在 OSI 七层协议模型中只到 1,2 层。

modbus 具有两种串行传输模式,ASCII 和 RTU。它们定义了数据如何打包、解码的不同方式。支持 modbus 协议的设备一般都支持 RTU 格式。

通信双方必须同时支持上述模式中的一种。

modbus 是一种单主站的主/从通信模式。modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 modbus 网络上没有地址,从站的地址范围为 0 - 247,其中 0 为广播地址,从站的实际地址范围为 1 - 247。

modbus 通信标准协议可以通过各种传输方式传播,如 RS232C、RS485、光纤、无线电等。 在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的是 S7-200 的自由口功能。