1.IW、IQ和PIW、PQW的区别:
IW、IQ:是数字量输入模块的输入、输出信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输入、输出表中,即每一循环扫描周期刷新一次。该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于数字量(开关量)的输入信号。
PIW、PQW:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输入、输出模块,即不受扫描周期的约束。该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于模拟量的输入信号。
2.模拟量输入PIW322能不能改成IW322呢,为什么?
各型号CPU的过程映像区的大小均匀不同(参见西门子选型样本,其中有CPU的过程映像,数字量通道及模拟量通道的数据)。例如CPU-315(6ES7 315-2AG10-0AB0),过程映像I/O 1各128字节,数字量通道集中I/O各1024字节,模拟量通道集中I/O各256字节.,为了以示区别,PIW、PQW地址可从128开始(可自定义)。
如将PIW322改成IW322,则超出了过程映像I/O区的容许范围了(过程映像I/O 1各128字节),这是绝对不可以的!